岩水開発株式会社
営業開発部技術課課長/テクニカルアドバイザー
木佐谷 浩司

木佐谷 浩司(きさたに ひろし)
建設コンサルタントにて測量・調査・設計業務に約10年間従事した後、2013年に岩水開発株式会社に入社。現在は、建築・土木分野における地盤改良および杭基礎について、設計検討・解析・技術提案などを担当し、全国の地盤課題に対する技術支援に携わっている。
使用製品:地盤改良の設計・3DCAD
「法改正に伴う擁壁地盤改良の安定性(円弧すべり)解析手法
〜『地盤改良の設計・3DCAD』を活用した実務的アプローチ〜」
背景と課せられたミッション
近年、地盤・斜面災害に関する法的規制や技術基準は年々高度化しており、その代表例として「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」への対応が挙げられます。実務においては、既に旧基準で設計・審査が完了していた案件であっても、新法適用や周辺条件の見直しに伴い、追加で地盤全体の安定性評価を求められるケースが増加しています。
しかし、実務上は「既に設計が成立している」「追加予算は難しい」「施工計画を変更できない」あるいは「すでに施工済みである」という厳しい制約条件が同時に存在します。そのため技術者には、限られた条件下において、安全性・法令適合・施工性・コストのバランスを整理しながら、合理的な説明を構築することが求められます。
本稿では、FORUM8「地盤改良の設計・3DCAD」を活用し、関係者間で検討条件の認識共有を行いながら、擁壁地盤改良の全体安定性を評価した事例について紹介します。
対象構造物の概要と初期設計
対象としたモデルケースは、宅地造成地境界部に設置された高さ5.50mのL型擁壁です。基礎地盤には深層混合処理工法による柱状改良体(コラム径Φ1000、改良長L=5.750m、改良着底標高3.250m、設計基準強度Fc=1600kN/m2)を配置しています。
当初設計においては、擁壁底面に作用する荷重条件に基づき、常時・大地震時に対する支持力照査および水平抵抗照査を実施しており、いずれも安全率を満足していました。また、改良体単体についても、曲げ・せん断応力照査を行い、十分な安全余裕を確認しています。
しかしながら、これらはあくまで「基礎底面近傍における局所的な安定性評価」であり、造成地全体を対象とした円弧すべり解析までは実施されていませんでした。
| 照査項目 | 荷重ケース | 発生値(kN/m2) | 許容値(kN/m2) | 判定(検定比) |
| 鉛直支持力度 | 常時1 | 138.958 | 324.681 | OK(0.43) |
| 改良体鉛直応力度 | 大地震1 | 289.887 | 1600.000 | OK(0.18) |
| せん断応力度 | 大地震2 | 128.670 | 535.716 | OK(0.24) |

円弧すべりへの着手と発生した課題
新法対応の一環として「地盤改良の設計・3DCAD」を用い、造成地全体の安定性確認を目的とした円弧すべり解析を追加実施しました。しかし本案件では、当初から円弧すべり解析を想定していなかったため、追加地盤調査データなどが十分に存在しない状況です。
そのため、現地形状および既存設計条件を基に、安全側となる条件で初期モデルを作成し、自動探索解析を実施しました。初期解析の結果、最小安全率は「Fs=0.58」という極めて低い値を示しました。
しかし、解析結果の詳細(臨界面形状)を確認すると、最危険円弧は擁壁や改良体全体を含む滑動ではなく、背面盛土表層を浅く通過する「表層すべり」であることが確認されました。すなわち、ソフトウェアは最も安全率が低くなる破壊モードを自動抽出していた一方で、本来評価対象としていた「擁壁および改良地盤を含む造成地全体の安定性」とは異なるモードを検出していた状態でした。

実務的アプローチと合意形成
近年の設計指針においては、単に技術的な正当性を示すだけでなく、建築主や関係者に対し、検討条件や評価対象を整理しながら説明を行うことが重要となっています。
本検討の目的は、「造成地全体の安定性確認」であり、改良体内部の局所破壊の評価ではありません。改良体内部の安定性については、別途実施済みの照査(曲げ・せん断)において、安全性を確認しています。そこで有効となったのが、同ソフトに搭載されている「表層すべり制限機能」です。
現地盤面標高13.850mに対し、改良体底面標高は3.250mであり、改良領域厚は約10.6mとなります。この領域については改良体ブロックとして挙動するものと考え、本検討では「改良領域内部の浅層破壊」を評価対象から除外し、改良体下端を通過する造成地全体のすべりを対象として解析を実施しました。そのため、表層すべり制限は「10.00m」に設定しています。
なお、この設定については、解析者単独で判断するのではなく、発注者・関係者に対して検討目的および評価対象の整理を説明した上で、合意形成を行いました。

解析結果と安全性確認
再解析の結果、最小安全率は Fs=1.340 となり、計画安全率 Fsp=1.20 を満足しました。また、自動探索により抽出された最危険円弧は、擁壁および改良地盤全体を包含し、改良体下端を回り込む形状を示しました。
これは、改良体内部の局所破壊ではなく、改良地盤を含めた造成地全体の安定性が支配的となる破壊モードへ移行したことを示しています。その結果、本案件では、既存の改良仕様を変更することなく、造成地全体に対する安定性評価を行うことができました。

全国の地盤課題解決と今後の展望
近年の地盤設計実務では、単に安全率を算出するだけでなく、「どの破壊モードを評価対象とするのか」「どの範囲を対象として安定性を評価するのか」を整理し、関係各所へ説明しながら共通認識を形成する能力が技術者に求められています。その点、FORUM8「地盤改良の設計・3DCAD」に搭載されている各種機能は、目に見えない地盤挙動を可視化し、検討条件や解析結果を共有する上で、実務上非常に有効な支援ツールとなります。
当社では、月間1,300件規模の地盤検討を支える高速な自社システムと、本稿で示したFORUM8等の高度解析技術を組み合わせ、地域条件・法運用・設計思想の違いにも対応しながら、全国の地盤課題に取り組んでいます。今後も、最新ソフトウェア技術と実務ノウハウの融合を通じて、安全・安心な社会基盤整備へ貢献してまいります。